1.1 ข้อผิดพลาดที่เกิดจากอิทธิพลของอุณหภูมิโดยรอบต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าแรงดันต่ำ

อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงดันต่ำในกล่องจ่ายไฟประกอบด้วยฟิวส์ คอนแทคเตอร์ AC ตัวป้องกันกระแสไฟตกค้าง ตัวเก็บประจุ และมิเตอร์ ขีดจำกัดบนของอุณหภูมิอากาศโดยรอบไม่เกิน 40℃ ค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิอากาศโดยรอบใน 24 ชั่วโมงไม่เกิน 35℃ ขีดจำกัดล่างของอุณหภูมิอากาศโดยรอบไม่ต่ำกว่า -5℃ หรือ -25℃

กล่องจ่ายไฟสำหรับการแปลงโครงข่ายไฟฟ้าชนบททำงานกลางแจ้ง ไม่เพียงแต่สัมผัสกับแสงแดดโดยตรงเพื่อสร้างอุณหภูมิสูงเท่านั้น แต่ยังสร้างความร้อนระหว่างการทำงานด้วย ดังนั้น ในฤดูร้อนที่อากาศร้อน อุณหภูมิในกล่องจะสูงถึงมากกว่า 60℃ ซึ่งเกินอุณหภูมิโดยรอบที่อุปกรณ์ไฟฟ้าเหล่านี้กำหนดไว้มาก

1.2 ข้อผิดพลาดที่เกิดจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์

ในการเปลี่ยนแปลงโครงข่ายไฟฟ้าชนบท เนื่องจากต้องใช้กล่องจ่ายไฟจำนวนมากและระยะเวลาก่อสร้างสั้น ทำให้โรงงานผลิตกล่องจ่ายไฟต้องจัดส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าแรงดันต่ำที่เกี่ยวข้องอย่างเร่งรีบและในปริมาณมาก ซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ที่ข้อกำหนดด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไม่เข้มงวด ทำให้ผลิตภัณฑ์บางอย่างล้มเหลวในเวลาไม่นานหลังจากเริ่มใช้งาน ตัวอย่างเช่น คอนแทคเตอร์ AC บางรุ่นไม่สามารถทำงานได้ในระยะเวลาไม่นานหลังจากเริ่มใช้งานกล่องจ่ายไฟ เนื่องจากคอยล์ปิดคอนแทคเตอร์ไหม้

1.3 ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการเลือกอุปกรณ์ไฟฟ้าในกล่องจ่ายไฟไม่ถูกต้อง

เนื่องจากการเลือกความจุของคอนแทคเตอร์ AC ที่ไม่เหมาะสมในระหว่างการผลิต คอนแทคเตอร์ AC ที่มีความจุเท่ากันจึงถูกติดตั้งสำหรับวงจรไฟฟ้าขาออกที่แตกต่างกัน และไม่ได้คำนึงถึงความไม่สมดุลของโหลดสามเฟส และระดับกระแสไฟของคอนแทคเตอร์สายขาออกบางตัวไม่สามารถเพิ่มระดับกระแสไฟได้หนึ่งระดับตามแบบจำลองการเลือกปกติ

จากประสบการณ์การทำงานจริง มีการหารือเกี่ยวกับประเด็นต่อไปนี้:

1. ตู้จำหน่ายไฟฟ้าที่นำเข้าได้รับการพัฒนาในต่างประเทศและโดยทั่วไปจะขายให้กับตลาดแหล่งจ่ายไฟและการจำหน่ายทั่วโลก เนื่องจากแต่ละประเทศมีข้อกำหนดและนิสัยที่แตกต่างกันสำหรับระบบจ่ายไฟและการจำหน่าย ตู้จำหน่ายไฟฟ้าที่นำเข้าจึงอาจไม่สามารถนำไปใช้กับตลาดในประเทศได้อย่างสมบูรณ์

2. ส่วนประกอบไฟฟ้าหลักที่ใช้ในตู้จำหน่ายไฟฟ้าที่นำเข้าเป็นผลิตภัณฑ์แบรนด์นำเข้าทั้งหมด และตู้บางส่วนหรืออุปกรณ์เสริมของตู้บางส่วนต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งทำให้ราคาตู้จำหน่ายไฟฟ้าที่นำเข้าโดยทั่วไปสูงกว่าตู้จำหน่ายไฟฟ้าในประเทศมาก

3. แม้ว่าพารามิเตอร์ทางเทคนิคของตู้จำหน่ายไฟฟ้าที่นำเข้าจะสูงมาก แต่ในกรณีส่วนใหญ่ใช้เพียงบางส่วนหรือไม่ได้ใช้เลย ตัวอย่างเช่น ตู้จำหน่ายไฟฟ้าที่นำเข้าสามารถติดตั้งวงจรได้มากกว่าตู้จำหน่ายไฟฟ้าในประเทศ แต่สามารถทำได้ภายใต้สมมติฐานของการลดความจุของวงจร ซึ่งไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ในกรณีส่วนใหญ่ได้

4. แม้ว่าพารามิเตอร์ทางเทคนิคของตู้จำหน่ายไฟฟ้าภายในบ้านจะต่ำกว่าตู้จำหน่ายไฟฟ้าที่นำเข้า แต่ก็สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ในระบบจ่ายไฟและจำหน่ายไฟฟ้าภายในบ้านส่วนใหญ่ได้แล้ว

5. ในแง่ของคุณภาพของตู้จำหน่ายไฟฟ้า ตราบใดที่ผู้ผลิตปฏิบัติตามข้อกำหนดของ 3C อย่างเคร่งครัดสำหรับการผลิตและการตรวจสอบ คุณภาพของตู้จำหน่ายไฟฟ้าภายในบ้านก็ไม่จำเป็นต้องแย่ไปกว่าตู้จำหน่ายไฟฟ้าที่นำเข้า